我看到一臺設備的觸摸屏上顯示PLC的I/O點是活動的。比如說目前X0是導通的,X1是斷開的,當在輸入框輸入X0,輸入框旁邊的指示燈亮,當輸入X1時指示燈熄滅
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
    akaiya
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 191 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 1400 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2013-05-03
    最后登錄: 2024-12-06
    查看akaiya的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-04-13 21:24
    圖片:
    圖片:
    我們廠內是做成一整個頁面
    使用三菱的
    也是類似的方法
    用MOV再加變址
    就可以達到查詢的功能