我看到一臺設備的觸摸屏上顯示PLC的I/O點是活動的。比如說目前X0是導通的,X1是斷開的,當在輸入框輸入X0,輸入框旁邊的指示燈亮,當輸入X1時指示燈熄滅
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2847 個
    工控威望: 3619 點
    下載積分: 3521 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-25
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-04-13 21:35
    不知道你用什么觸摸屏,
    我說一下最威綸屏的做法,
    指示燈關聯到觸摸屏一個點位,
    然后用宏語言處理輸入X0,
    將輸入關聯一個變量pp,
    讀取PLC值,采用命令,如GETDATA(PLC1,PP)
    然后將讀取的值關聯到上面的點位。

    不太明白,這樣做的意義,除了顯示自己會做這個之外,
    有什么意義
    直接一個頁面處理這個輸入信號更加方便。
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2847 個
    工控威望: 3619 點
    下載積分: 3521 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-25
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-04-13 21:54
    Z6存儲輸入的,輸入10時
    M7028為ON時,K8X10開始的32位存入D7945,D7946
    M7029為ON時,K8Y10開始的32位存入D7945,D7946

    這種處理方法應該是點數非常多。