sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

clj892041
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 143 點
下載積分: 479 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2021-12-07
查看clj892041的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-11 09:00
為什么明明硬件是J4的伺服,而用MT讀出來的卻是J3?
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-23
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-11 09:52
Q172D支持的通訊類型是SSCNETIII;而J4伺服通訊類型是SSCNETIII/H,因此需要將驅動器的通訊類型該為SSCNETIII(即將J4伺服改為J3兼容模式)。