sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-06 20:19
如題,如果我在屏上輸入個帶小數的,但是PLC沒有小數運算,如1N。那要怎樣在屏上設比例轉換。請教各位
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-08 08:53
在“數值元件”中的數字格式里面,有個數字位數,上面有小數點前多少位和小數點后多少位,可以在這里調整,但是這個只是觸摸屏顯示上的,而到觸摸屏發送給觸摸屏的,是按照小數點后移之后的值發送的,比如設定的是小數點前3位,小數點后1位的,你在觸摸屏上輸入的是123.4,那么PLC里的實際值是1234,而如果你輸入的是123,那么PLC里的實際值是1230。