sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-29 16:39
圖片:
圖片:
圖片:
如圖,我現在有兩臺一樣的200W的松下A5伺服,驅動器和電機都是一樣的規格,但是上了電后一直顯示報警,一臺是報21.0,一臺是報21.0和21.1,而且我確定接線是沒問題的
ranbin
學無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 449 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2018-04-04
最后登錄: 2020-10-22
查看ranbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-14 17:52
引用
引用樓主5-power于2018-03-29 16:39發表的 急急急急急急 :
如圖,我現在有兩臺一樣的200W的松下A5伺服,驅動器和電機都是一樣的規格,但是上了電后一直顯示報警,一臺是報21.0,一臺是報21.0和21.1,而且我確定接線是沒問題的


松下有調試功能的!安裝調試安裝在摸一遍,多半是軟件設置的原因(因為你是新的,不可能都壞掉)!