樓主  發表于: 2018-03-24 09:50

發現距離不夠用,我現在伺服一圈脈沖是10000,絲桿螺紋間距10mm,就是說只能999999的脈沖量只有到999mm的位置,不夠用啊      減少伺服一圈脈沖量的怕精度不夠,有沒有人用過超999999這個值的
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-24 17:58
支持五樓的觀點。本來用100k的脈沖速度就有點慢。所以才把脈沖當量整到夠用就可以了,電氣精度越小。需要的脈沖越多,999999*0.001就不到一米了,整成-999999的值因為有負號。個人不喜歡。輸位置容易漏負號。很多滑臺的重復定位精度是+  -0.01或者(+  -0.02)mm的。如果你的軸長度在2米以內。設置成0.002或者0.005都是可以的。低端的東西是沒辦法。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。