頭一回用到SICK的色標感應開關,KT5W-2N1116型號。有沒有用過的,色標距離是指的那段距離
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-01 11:02
這玩意調亂了費勁的,不過一般不會亂,mode鍵按一下切換一下模式,從左到右的mode on off三個鍵依次按一下就設置好靈敏度了
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-02 09:30
剛才才發現自己把sick光電和松下光電的設置搞混了