sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sjkakwb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 171 點
下載積分: 690 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-01-04
最后登錄: 2018-06-29
查看sjkakwb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-16 09:18
在一個掃描周期內,使用多個“SET SM8561”,只有最后一個“SET SM8561”能起到作用,我現在能想到的辦法是使用“SM410”這個0.1秒定時器,分在多個掃描周期內使用。請大神指點有沒有更好的辦法?因為需要對多個變頻器發送頻率、讀取電流、控制啟動、控制停止等4種操作,如果有12臺變頻器,就需要分在48個掃描周期內去寫。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1029 個
工控威望: 1852 點
下載積分: 271 分
在線時間: 1132(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-01-03
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-16 15:22
這個不能同時通信   就算用以太網也是單獨通信的   每次只能讀取一個節點的數據
Your happiness is everything.