樓主  發表于: 2018-03-13 17:33
我現在有個1PG帶JE-A的伺服。程序監控1PG有脈沖,1PG上的FP和RP燈有亮。電機就是不轉。自己有測量FP和RP兩端電壓,在有脈沖和無脈沖時電壓有明顯變化(判斷是否有脈沖,不知方法可對)
然后驅動接線時按照手冊接
46,42 DOCOM EM2接0V    COM0也接0V
12,20 OPC,DICOM接24V   VIN接24V
10,PP 接FP  35,NP接RP
伺服參數設置的是  位置控制    脈沖形式是 負邏輯,脈沖+方向  
按照這接就是不動,麻煩各位大神啦
伺服有試運行過,電機試運行正常運轉
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2435 個
工控威望: 2867 點
下載積分: 4614 分
在線時間: 1208(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-01-01
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-13 18:02
程序和電路圖分享一下。來看看如何接線等。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。