三菱FX3U中的M8033能作為系統的停止功能用嗎?也就是按下停止按鈕,然后所有輸出保持現狀,直到再次按下啟動按鈕繼續運行。我說的不是M8034,因為M8034一執行,全部輸出全部復位,這樣系統不允許。如果M8033不能作為系統停止功能,那是不是需要另外在系統各處插入停止條件,還是各位大神有其他建議的,請教了。
5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-09 10:52
沒人知道 嗎?
5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-09 11:21
引用
引用第2樓cvlsam于2018-03-09 11:11發表的  :
M8033的起作用條件是你的PLC處于STOP狀態,這種狀態下,雖然輸出得到保持,但是輸入信號是沒有作用的,也就是說,你的PLC沒有工作。

很多人搞不清停止,暫停以及急停在編程中的區別:
暫停:保持目前工作狀態參數,也就是說,你如果考慮暫停功能的話,你需要不斷地保存當前設備的工作狀態。
停止:系統回復到初始化的狀態,你需要設定初始化狀態以便讓執行器件回到初始位置。
.......

也就是說我輸出M8033就強制讓PLC處于STOP狀態了?
5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-09 11:55
引用
引用第4樓cvlsam于2018-03-09 11:32發表的  :


No,也就是說,RUN狀態下,M8033無效,在驅動M8033后,你需要將PLC從RUN狀態切換到STOP狀態。