sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

17688550668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 114 點
下載積分: 817 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2019-01-23
查看17688550668的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-08 10:38
用三菱PLC控制15個步進電機,不用任何定位模塊怎么弄?我采用三菱FX3UPLC,搭載一個FX3U-485-BD和一個FX3U-485ADP-MB控制電機,和上位機連用。用Modbus485的通訊方式感覺是最省錢的,誰有這方面的案例嗎?求教
17688550668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 114 點
下載積分: 817 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2019-01-23
查看17688550668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-08 10:41
哪位大神有案例嗎?
17688550668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 114 點
下載積分: 817 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2019-01-23
查看17688550668的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-08 10:44
這種方式最多能個控制多少個步進電機?
17688550668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 114 點
下載積分: 817 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2019-01-23
查看17688550668的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-08 11:00
支持MODBUS RS485的步進驅動
17688550668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 114 點
下載積分: 817 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2019-01-23
查看17688550668的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-08 13:20
17688550668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 114 點
下載積分: 817 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2019-01-23
查看17688550668的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-03-08 13:56
參數可以程序發送的
17688550668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 114 點
下載積分: 817 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2019-01-23
查看17688550668的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-03-08 16:16
高手出來指點下呀。PLC程序怎么寫?地址,速度控制參數是直接輸入到驅動器里嗎?還是編程發送?
17688550668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 114 點
下載積分: 817 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2019-01-23
查看17688550668的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-03-09 08:37
三菱PLC控制10個步進電機,就用MODBUS485就可以了,下次就可以節省成本,不要買什么定位模塊
17688550668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 114 點
下載積分: 817 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2019-01-23
查看17688550668的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-03-09 20:49
RS485BD是可以做到的,用RS指令,不過好像很復雜。就用485ADP-MB了用MODBUS485協議,驅動器是上海運控的YK2MA545T
17688550668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 114 點
下載積分: 817 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2019-01-23
查看17688550668的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-03-09 20:51
引用
引用第13樓flyfeky于2018-03-09 20:41發表的  :
這個好弄啊,  你不是有RS485BD板,  只要這個就夠了, 你的步進能通信, 分別設置站號, 也就是地址,  然后用通信定位命令和定位數據就行了,  還好, 給下你的步進型號.

10樓  發表于: 2018-03-09 20:59
引用
引用第13樓flyfeky于2018-03-09 20:41發表的  :
這個好弄啊,  你不是有RS485BD板,  只要這個就夠了, 你的步進能通信, 分別設置站號, 也就是地址,  然后用通信定位命令和定位數據就行了,  還好, 給下你的步進型號.

通信定位命令和定位數據可以示例下嗎?
17688550668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 114 點
下載積分: 817 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2019-01-23
查看17688550668的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-03-10 19:12
我用FX3U加一個485BD再加個485ADP-MB就能控制幾十個軸,但我買的步進電機站號最多只能設置到16,我控制15個軸剛好,協議就用MODBUS485協議就可以了,等我弄完正臺機,我可以把上位機,電路圖,PLC程序全打包發給你,現在忙著調試發貨