sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

我不抽煙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 552 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-03-29
最后登錄: 2020-03-21
查看我不抽煙的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-05 19:49
本人新手,現在遇到一個問題求哪位大神幫幫忙解決一下,小弟拜謝

現在我需要用485自定義的方式通訊一塊顯示板,顯示板上有4個空顯示4個數字每個數字對應一個寄存器,我想問的是有什么辦法能把PLC中D0

里面的1234這組數據拆分到D10 D11 D12 D13中,D10里面放1  ,D11里面放2, D12 里面放3,D13里面放4,如果有哪位大神看到了有辦法

的話請不吝賜教,萬分感謝,如果能舉個列子就更好了
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-06 08:16
圖片:
你去查一下對應PLC的型號的輸出處理部分的指令 這個是三菱FX3U的手冊查到的16位數據4位分離指令
樓主留言:
我算了一下二進制是10011010010    如果4位分開來分別存到4個寄存器中顯示的數字跟1234對不上啊
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-06 09:35
圖片:
圖片:
用除法指令確實可以的