描述:報警截圖
圖片:
A系列的PLC加兩個定位模塊A1S75P3和一個輸入一個輸出,程序運行偶爾PLC報警所有動作終止,檢測來報警41,原因是當執行FROM/TO指令時,雖然指定了專用功能模塊的調用入口,但模塊沒有響應。我怎么能檢測出來時哪個模塊的問題請高手賜教!在此拜謝!
jonesony
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-03-01
最后登錄: 2018-03-09
查看jonesony的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-05 14:03
定位模塊接觸不良或者壞
jonesony
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-03-01
最后登錄: 2018-03-09
查看jonesony的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-07 14:12
位模塊接觸不良或者壞