sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xuyilou116
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2018-03-13
查看xuyilou116的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-24 17:35
我們現在使用的是三菱A700的變頻器,控制方式為模擬量控制。現在設定頻率為35HZ,經過公式計算后的值輸入到DA模塊,DA模塊在轉換為電流模擬量。
實際變頻器顯示的頻率是37-38Hz之間跳動,誰能幫忙解答一下??
秋雨秋風
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 88 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-02-12
最后登錄: 2018-03-27
查看秋雨秋風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-24 19:32
        通過變頻器的  4-20毫安  上下限  來控制   如ABB 的  變頻器   20% 到100% 范圍調整    能到接近值