打算用拉桿電子尺(電阻尺)用來檢測油缸位置。PLC模擬量模塊的輸入信號一般為0-10V或4-20ma,要怎么接線?
開關電源電壓為24V,直接使用就超范圍了。如何取得10VDC的電源?或者選用24V供電的變送器,輸出模擬信號接入模擬量模塊?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-27 13:24
普通電子尺主要看你要求輸出的精度,
電子尺的電阻的精度是固定的,需要考電源的精度,
精度要求并不要特別高,可以從PLC的24V并一個可調電調電阻,取10V電源作電子尺使用。
精度要求高,只能從網上購買高精度10V電源作為電源,PLC的24V電源沒有多少精度可言。

正常來說,一般的油缸精度比較有限,用24V并可調電阻同樣可以用。