sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sjkakwb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 171 點
下載積分: 690 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-01-04
最后登錄: 2018-06-29
查看sjkakwb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-26 22:04
圖片:
我是個純新手加菜鳥,請教一個關于0-10V控制信號的問題:
PLC采集控制閥門上的信號反饋,是個0-10V的信號反饋,0為關閉,10V為最大開度,閥門接線說明上有一個1K的電位器,中間引腳就是給PLC反饋的,可是電位器的兩邊我應該接多少伏電源呢?12V嗎?那樣開度超過80%左右算出來肯定超過10V了的呀,請各位大神指點。

閥門接線圖如下,1、2、3是控制閥門開關動作的,接入220V,4、5、6就是反饋信號的,5肯定是接到PLC模擬量采集端口的,4、6要接直流電源,問題是電壓是多少?開關電源是24V的,也可以單獨增加一個12V,問題是12V的電壓也會超過10V的呀
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-29 08:33
1.正常來說以DA模組輸出 0~10V 電壓來控制。
   由於開度是由你輸入的值控制,
   所以根本不需要反饋,就知道值是多少。

2.如果只有12V DC電源,
   那麼就 2K電組串連1K可變電組,就可以調出 0~10V電壓。
   再以AD模組讀取電壓,反算出目前開度。

但既然要用AD模組讀取電壓,為何不採DA模組輸出 0~10V 電壓來控制就好?

3.圖中的重點在0~10V 可控制該閥0~100%開度。
   在控制的精準與自動化方面,當然採用AD模組控制。
   至於1K電位器,只是粗略的以手動方是控制罷了。