超級電工
級別: 正式會員
|
在三菱FX系列PLC中輸入CMP是可以寫比較指令的,但是在Q系列中就沒有單純的CMP比較指令了!!!! 求助,Q系列中有沒有跟FX中CMP效果一樣的比較指令啊? 我需要的比較指令不是LD<>=! 我需要的比較指令不是LD<>=! 我需要的比較指令不是LD<>=! 重要的事情說三遍!!! 我需要的是和CMP效果一樣,可以根據比較結果的不同來控制三個軟元件輸出的指令!!!!! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
[> d0 k2]----------(y0) [>= d0 k2]----------(y0) [<> d0 k2]----------(y0) [< d0 k2]----------(y0) |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
這個研究看看。 如果 還不行,就只能寫三條> = < 了。 |
|
---|---|---|
|