引用引用第3樓fjqz00于2018-01-17 19:06發表的 :這個是原來用FXGP WIN的程序編寫的,在GX環境下,左側同一條件的梯圖不能超過25行。如果超過就不會正常編譯。解決方案:1、先切換到指令列表模式,然后定位到黃色的區域,再用指令編程方式進行修改程序,把這個超過25行的程序拆分開,這樣就能正常顯示了。2、用FXGP WIN的軟件去上傳PLC程序,并做相應的修改。但是FXGP WIN的軟件在64位的操作系統下無法運行,需找一臺安裝32位WINDOWS操作系統的電腦去操作。