sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

373932332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 151 點
下載積分: 666 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-07-17
最后登錄: 2023-03-02
查看373932332的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-12 15:23
圖片:
現在用的fx5uPLC,把讀卡器里的數據讀到D寄存器里,但是數據太大,一個放不了,怎么存放
讀取的時候是連著用的四個寄存器ADPRW指令,數據存放到了D100,d101,d102,d103四個里面,
是16位的,但是數值超過D寄存器的最大值,不知道怎么存儲才能不帶符號,
后面連接的組態王讀取數據,然后存儲到數據庫里,但是組態王里不知道怎么識別符號,純數字沒問題,所以就想把PLC里的這個數值變成不帶符號的,
然后就想到,這個符號是因為數值太大溢出所以出現了-號,所以就想D數據寄存器足夠大就行了,然后DMOV指令,但是這個指令是把d10,d11兩個寄存器送到兩個寄存器,有沒有把一個D寄存器送到兩個寄存器里面的指令,跪求!!大神
梯形圖如下
恒頭
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-12-11
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-12 17:18
"有沒有把一個D寄存器送到兩個寄存器里面的指令",-----高低字節單獨處理,然后處理掉不需要的部分,再傳送即可.

plc編程學習可以訪問書研自動化網站 www.shuyanzdh.com
plc學習咨詢QQ:2252241236
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236