sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-29 10:28
圖片:
圖片:
FX3U-485-BD與士林變頻器通信格式:
1:  PLC的程序  LD M8000           MOV H0C98 D8120   對嗎。   D8120的格式怎樣理解設置的。如下圖
2:D8120的應該設置為多少。
士林變頻器代理 18312516885
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-29 10:49
變頻器的波特率現在設置為19200
引用
引用第1樓gzcjx555于2017-12-29 10:34發表的  :

不知道你的波特率怎么知道你要怎么設置呢?
士林變頻器代理 18312516885
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-29 11:10
P32=2     P33=0     P154=0
引用
引用第3樓lin10663于2017-12-29 11:07發表的  :
你去看P32 P33 P154
士林變頻器代理 18312516885