zichie
級別: 正式會員
|
手里有個hakko v606em10 的白光觸摸屏,本來是沒有字體數據,然后用S-VFT下載了字體數據后,出現通訊不上了。打開系統設置出現:Data has some error ERROR:15 (0:) Editor:MJ1 Modem Connect Mode .我就不知道這個MODEM模式怎么取消,搜索了下說需要關閉這個模式才能通訊上。請大神們幫我解決下。另外屏幕背后有一排的撥碼開關,誰知道這些開關的組合有什么作用。我要恢復機器出廠設置,是不是需要撥這個撥碼開關來恢復? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
調制解調器的取消: 請長按Editor:MJ1字樣直至畫面跳轉,然后將波特率設置為No Use,設定完成后點擊右下角按鈕即可。 背部撥碼開關: 第一位用于從CF卡讀入程序使用。 2,3.4位 廠商備用 5.6.7,8: 用于設置終端電阻。 由于你的機型不具有CF卡讀卡器,你也不會花幾千元買富士讀卡器的,所以撥碼開關你可以忽略了。 ERR15代表本體語言與畫面設計的語言不一致,你可能需要重新下載你的項目了。 Good Luck~ |
---|---|
|