8腳和14腳繼電器在壽命和功耗方面有差別嗎?希望專業人員給解釋下,謝謝!
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6713 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-26 20:11
引用
引用第2樓1992sd于2017-12-26 10:09發表的  :
問題有點籠統了,8腳和14腳的,功能肯定是不一樣的,功耗看線圈阻值,阻值大的功耗小,至于壽命要看用到哪一方面,純電阻負載,壽命相對長一些,前提是別超載;感性負載相對壽命短,因為關斷時有反向電壓,容易產生電弧燒觸點。


同一數量值的直流電弧比交流還要嚴重,所以交流繼電器(或者接觸器、斷路器等)不能等值(直接)用于直流負載電路,一定要降級使用(或者專用于直流的繼電器、接觸器、斷路器等)。

現在很多人把交流和直流的繼電器(或者接觸器)的線圈與觸點弄混淆了,以為使用交流(或者直流)線圈的就是交流(或者直流)繼電器(或者接觸器)。

其實,所謂的交流(或者直流)繼電器(或者接觸器)是指其觸點用于交流還是用于直流負載電路,而不是以線圈用于交流還是直流負載電路來稱呼的。