如圖,如果M110,M155,M156已經導通,請問X26,X27的最小響應速度。
現在X26,X27分別裝在設備的輥筒上,輥筒每轉一圈感應一次,大約每分鐘轉600-700圈,但是M106沒有導通。
請問要實現同樣的功能,有什么好的辦法嗎?
李飛師傅
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 674 點
下載積分: 4061 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2024-12-27
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-19 07:43
          可以通過REFF指令(FNC 51)或者特殊數據寄存器(D8020),以
1ms為單位,在0~60ms間變更該濾波器時間。但是,設定為0時,為下表中的數值。
X000~X005 5微秒
X006、X007 50微秒
X010~X017 200微秒
FX3U硬件手冊上有介紹。