各位大佬,我們公司有一個FX3U-80MR/ES的PLC和FX2N-4AD以及FX2N-16EX配合使用。現在FX2N-4AD以及FX2N-16EX出現問題了,需要更換。但是這兩個模塊都停產了,需要使用FX3U-4AD和FX3U-16EX代替,但是通道模式要重新設置。我是初學者,想問各位大佬,需要設置哪些方面?

謝謝啦

wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-27
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-18 13:26
    換3U需要用編程軟件修改程序,主要修改BFM的0#,還有4個模擬量BFM和FX2n的不一樣換成了10# 11# 12# 13#,機型代碼K2080,分辨率也不一樣需要換算下,具體看手冊吧