各位大佬,我們公司有一個FX3U-80MR/ES的PLC和FX2N-4AD以及FX2N-16EX配合使用。現在FX2N-4AD以及FX2N-16EX出現問題了,需要更換。但是這兩個模塊都停產了,需要使用FX3U-4AD和FX3U-16EX代替,但是通道模式要重新設置。我是初學者,想問各位大佬,需要設置哪些方面?

謝謝啦

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-18 11:43
FX3U-16EX 這個東西還沒生產出來,目前用的還是FX2N-16EX

FX3U-4AD 它的緩存地址,分辨率與FX2N-4AD不同。詳情參考手冊:http://down.ymmfa.com/?id=366

編程大約要做三處修改:

1,0號緩存的設置不同。
2,3U-4AD讀取數值是從2號緩存開始,2N-4AD是從1號緩存開始
3,由于3U-4AD的精度大幅提高,2N-4AD 在10V的時候是2000,在3U-4AD中可以是1萬或32000(根據0號緩存決定)。所以PLC里的數值計算要修改一下。

一般用戶對比FX2N-4AD和FX3U-4AD的手冊,還是可以解決的。
萬一實在解決不了,FX2N-4AD在市場上還有少量現貨,可以買到。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水