sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

guolaoba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 118 點
下載積分: 732 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-11-13
最后登錄: 2017-12-13
查看guolaoba的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-11 17:09
各大師我一個信捷plc用drva指令控制伺服電機做往返運動,走著走著位置就不一樣了,啟動前也伺服也歸原點了,
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-12 09:50
估計是PLC發出的脈沖和伺服接收的脈沖數不一樣,排除一下。