描述:我采用的連線方式
圖片:
請教各位大神,我有一臺FX2N和485BD板和一臺三菱E740變頻器,想通過485BD和變頻器的PU口連接控制變頻器,不知道485BD和PU口怎么連線,是采用四線直連還是采用兩線交叉連接。編程用RS通信指令。謝謝,初次接觸通信這一塊,請大神解說詳細點。萬分感謝。我采用了四線直連方式沒反應,好像沒有連上。附件里是我采用的連線方式。
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 371 點
下載積分: 904 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-08-27
最后登錄: 2024-07-24
查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-12 19:28
引用
引用第7樓zhangqi_1234于2017-12-12 10:16發表的  :
通信時,如果BD板的SD和RD指示燈不閃。故障有以下幾個原因:一是線路連接不對,需要用萬用表檢測線路是否接通,二是編程不對,不符合規范要求。規律是這樣:以專用通信協議為例,(1)D8120設為H0CXX,D8120的設定值必須與變頻器的Pr.119、Pr.120參數值匹配,判斷是否出錯的依據看M063、D8063,以及是否接收到返回數據為準。D8120的高8位必須設為H0C,低8位選擇設為H8X(通信速率9600bps),X根據Pr.119、Pr.120參數值變化。選無奇偶校驗時,停止位必須設為2位。(2)使M8161置1,使用8位數據模式。(3)發送數據之前,把發送的數據轉換成8位ASCII碼,計算出數據的求和校驗碼,再把求和校驗碼的低8位轉換成ASCII碼。先執行RS指令且一直保持有效,然后在一個掃描周期內,向收發數據緩沖區傳送數據。傳送數據完畢后,使M8122為ON持續一個掃描周期,執行發送數據請求。(4)接收到回復數據后,中止執行RS指令,并使M8123復位。(5)回復的數據是ASCII碼格式,需要轉換成二進制形式。然后經計算后得出所需要的運行頻率、工作電壓、工作電流和轉矩等信息。三是變頻器的參數設置不對,參考如下。
項目                          內容                                                     參數設定
運行模式                  網絡/PU/外部可切換                    Pr.79=6和Pr.340=10
通訊協議                  專用協議(計算機鏈接)              RS-485半雙工    Pr.549=0
連接臺數和站號        設定站號0~31,最好不用0。    Pr.117=1~31
.......