PLC(24V)接電磁閥(24V) 一定要中間繼電器嗎?電磁閥是感性器件,繼電器好像也是啊,加反向二極管可以去反向電流。有點不明白怎樣合適,希望有大神指點指點。
uccbear
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看uccbear的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-16 08:49
引用
引用第25樓1935807118于2018-01-04 15:50發表的  :
我們這一臺設備五六十個電磁閥很正常,不管是自己廠里做的設備還是外購設備,用晶體管輸出的PLC直接控制3W24V電磁閥,一車間幾十臺設備,一年也難得壞幾個點,如果都加繼電器的話,我估計一年下來繼電器就會換一大堆下來,而且每個電磁閥都加繼電器的話,整個機臺的效率絕對會降下來,畢竟繼電器也是需要響應時間的。


跟樓主分享一下,有固態型的繼電器供外接以保護PLC接點,
反應速度應可跟得上。
可查型號Panasonic RT3SP1-24V。

機器的總成本會增加;但如果使用到單價較高的PLC(接點)就建議加裝。