sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

chenyanqing
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 675 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-12-05
最后登錄: 2019-10-21
查看chenyanqing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-05 11:45
我設定FR-E700變頻器為外部運行準備用模擬量控制,但是啟動后一直在我設定的中段速(PR.5)上的hz數運行,多段速的線也沒接,模擬量轉化用的是FX3U-3A-ADP沒問題。不接外部模擬量輸入的兩條線變頻器還是一樣。請問是什么原因。各位解答一下,萬分感謝!!!!!
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-07 20:57
第1,檢測變頻器的第2、5腳電壓是否有變化。如無變化,要么接線錯誤,要么FX3U-3A-ADP的電壓輸出有問題。
第2,在保證硬件線路連接正確前提下,檢查變頻器的參數:Pr1、Pr2、Pr79、Pr73、Pr125等。
通過你說的運行情況,很可能是Pr79設定成由面板旋鈕調速。你試試調一下面板旋鈕,頻率是否改變。