sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

chenyanqing
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 675 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-12-05
最后登錄: 2019-10-21
查看chenyanqing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-05 11:45
我設定FR-E700變頻器為外部運行準備用模擬量控制,但是啟動后一直在我設定的中段速(PR.5)上的hz數運行,多段速的線也沒接,模擬量轉化用的是FX3U-3A-ADP沒問題。不接外部模擬量輸入的兩條線變頻器還是一樣。請問是什么原因。各位解答一下,萬分感謝!!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9683 個
工控威望: 8581 點
下載積分: 16745 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-05 12:10
理論上,如果你只接了STF/STR,其他都沒接,變頻器應該RUN只會閃爍,不會運行。
要同時有方向信號,速度信號,才可以運行。
PR79選的是2嗎?

特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水