本人是新手,見有的機器,把馬達的伺服關掉了,當前位置會跟著手推滑臺位置變化而變化,想知道用什么樣的馬達可以達到這樣的效果。編碼類型一定要絕對位置型的嗎?
用的是QD75D2模塊,是不是用絕對位置編碼器的馬達,才能讀取它的馬達位置坐標?例如觸摸屏上的馬達當前位是用從G800 G900讀來的DXXXX,關掉伺服馬達的伺服信號,然后用手推動馬達機械手,觸摸屏上面讀過來的位置DXXXX也會發生變化。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-26 19:56
首先你確定是否關電,設備關電?特別是伺服驅動器關電
如果關電,PLC需要獲取伺服編碼器的位置才可以,通訊方式
如果是沒有關電,只是關閉使能,那么可以通過通訊方式獲取電機位置,也可以通過驅動器反饋脈沖方式獲取電機位置