樓主  發表于: 2017-11-26 11:33
PLC  控制,上位機和指示燈顯示。電機運行的信號和過載的信號要不要采集。如果每個電機都采集,這樣占用的輸入點確實有點多,采集與不采集各有什么缺點優點。過載從熱繼電器輔助觸點取信號可以嗎?輸出有顯示電機運行電機停止指示燈。謝謝解疑答惑
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-27 09:58
個人意見不采集,因為每個電機都是獨立的,要先自己確保是正常運行后才并入整個系統,我的PLC只管控制動作,這樣子系統沒有那么復雜