大家有沒有發現這個問題,在三菱3UPLC的步進程序中使用DDRVI指令,設定了固定脈沖量,以脈沖發送結束位M8029作為跳轉下一步的條件,下次再用這個指令就沒有問題,但是如果脈沖還沒有全部發送完成,接收到其它信號就跳轉下一步,下次再使用這個指令就出錯不發脈沖了,大家有沒有什么辦法解決這個問題呀?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-27 10:13
“但是如果脈沖還沒有全部發送完成,接收到其它信號就跳轉下一步”

既然脈沖沒有完成,就不應該讓它跳轉到下一步啊。

M8029是可以用多次,每條定位指令緊貼著寫一個。