sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-23 21:13
自動生產線300kw,其中有5個中頻電源,17個400w的伺服,1個150w的變頻器,有20個模擬量信號的讀取寫入,獨立運行模擬量讀寫還算穩定(數字199-201之間)。
當另外一條線路上的電阻焊機啟動后,進行斷續焊接作業。問題來了,模擬量的讀寫就不穩定了(大約180-215),有時甚至更多。
大家遇到過類似的情況嗎?(一臺設備運行會影響另外一臺設備,)
請問大家都是怎么解決的?
lgdcs
電鍍設備軟硬件設計安裝調試
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1829 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2011-01-03
最后登錄: 2024-12-18
查看lgdcs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-23 22:02
OMRON PLC出現循環超時 沒有規律有時3天 有時5小時