sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-20 22:59
圖片:
     要求輸入點100,輸出點90。請問該如何配置好?      FX3GA還是FX3U或者是其它的?第一次需求擴展模塊,一竅不通,各位大師指點下。

  

謝謝!
            

  大俠們幫忙看下這樣連接對不對? 單元加模塊,需要編程要寫什么地址之類的嗎?
  假如我是漏型輸入 FX3U-    S/S接24V,那么OV就是公共端.  請問FX2N-48ET的COM也是接24V,OV為公共端嗎?
[ 此帖被y812970659在2017-11-29 08:58重新編輯 ]
小嘿嘿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 356 點
下載積分: 15314 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2024-11-10
查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-30 16:04
沒什么復雜的,三菱嫌貴,就選信捷吧,能滿足你的需求,會三菱的信捷就沒問題。關鍵還是要多看手冊,打好基礎。
引用
引用第19樓huiyang于2017-11-30 08:27發表的  :
三菱是8進制的輸入輸出,這些基本知識,多看看手冊,基礎不勞,編程也很費勁。