各位大神好,我想咨詢一下,現在我希望通過電流傳感器連接模擬量輸入模塊,然后通過modbus tcp協議,用網線連接工控機,然后用組態王建項目,編寫程序來采集電流值數據,請問我這個思路正確嗎?跪謝各位大神
joker1874
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 249 點
下載積分: 804 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2023-08-29
查看joker1874的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-21 14:23
儀表你選一個帶Modbus通訊協議的,直接就可以接到電腦的串口上,組態王里直接通過Modbus RTU驅動去建立設備連接就行了。
實在沒有這種儀表,像你說的用模擬量的儀表,那就需要接到一個設備上,這個設備帶模擬量采集功能,有485串口或者RJ45端口的都行,這個設備可以是PLC,也可以是簡單的采集模塊,這種東西網上多的很,自行百度淘寶。
樓主留言:
真誠感謝!大哥感謝了,這邊我是找了個電流采集模塊,支持modbus tcp的,看了很多資料,和你說的差不多,應該就是這樣子走的,不過現在頭疼的事,我們老大說采集頻率太低,要100Hz以上,我估計150Hz就好了,我選的模塊才100HzT.T。。。組態王的話貌似采集頻率才200ms還是100ms,不能設太高,請問組態王是不是有這個情況呢?感謝大哥的回復