sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lufei562
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 189 點
下載積分: 790 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2024-07-02
查看lufei562的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-19 08:00
大師傅們好啊,最近在想變頻除了頻率電流電壓以外,能不能修改讀取別的參數。每個變頻參數編號都不太一樣,有的是從p0.00至pe. 00的 還有從A0.00至h0.00范圍的 想通訊給定一些參數,不知道這些參數通訊地址如何計算😊特來請教!
工控小二
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 223 點
下載積分: 1596 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-11-21
最后登錄: 2024-11-21
查看工控小二的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-20 09:34
引用
引用第3樓lufei562于2017-11-19 20:15發表的  :
上面寫錯了,  假如  p01.10這個地址我算的是十進制的266對應modbus 地扯是40266+1  那么 A1.01  B1.01這兩個地址怎么算呢?


不清楚你是什么變頻器,P01.10對應的十進制是你自己算的嗎?部分變頻器參數號在通訊時是十六進制數 ,P01.10對應十進制  272,和變頻器通訊的是s7-200吧,地址是40001+272