sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小張plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 724 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-18
最后登錄: 2024-11-28
查看小張plc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-18 17:18
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
Q01與fx3u采用cclink通訊,模塊分別采用QJ61BT11N和64cclink,試了各種參數設置,error燈一直亮,cclink診斷的錯誤代碼是b30d
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-23 19:01
引用
引用第15樓小張plc于2017-11-22 17:05發表的  :
問題解決了,感謝焦劉吉,
問題就是出在了不匹配上,遠程設備站智能設備站都試過了,我們都把內存清除過,也格式化。
最終是將staion設為0(代表一站)single,然后將遠程設備站設成智能設備站,重新上電就好了。



從站的站號碼沒撥?
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步