sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lxm6724576
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 575 點
下載積分: 3514 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2008-11-09
最后登錄: 2024-12-21
查看lxm6724576的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-06 20:24
各位大俠:
        我公司本有3個電柜,本人用威倫CMT觸摸屏通過4852W接頭將3個三菱FX2NPLC通過485BD通信起來,分別收集3個PLC的數據。每個PLC的站號分別為1# 2# 3#,現在已收集3個電柜數據,需要將3個電柜的寄存器(D)的數據進行相加,并顯示在觸摸屏內。據了解通過宏程序可以達到。求方法.                      1#  D200   D201  D202  D203  D204                       2# D300   D301  D302  D303  D304  3# D300   D301  D302  D303  D304

                      觸摸屏需要將3個電柜的所有數據相加,不知道如何才能達到。