PLC用CP1H,歐姆龍的,
伺服歐動器用MR-JE-40A
控制方式是脈沖加方向走相對定位,

請問有脈沖線10和方向線35之間是否要串個2K歐的電阻接到PLC輸出上?
因為目前發現伺服運行過程中監控有丟脈現象。
yangjia1213
學些了
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 128 點
下載積分: 831 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2017-08-09
最后登錄: 2024-03-22
查看yangjia1213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-04 10:53
和那位大神說的一樣 這個好像有濾波器選擇的