sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

新塘人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 117 點
下載積分: 357 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2014-09-09
最后登錄: 2024-10-12
查看新塘人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-23 13:57
各位大神,由于我是新手,我想問下。如果我先驅動第一個DRVA指令,然后第一個DRVA指令的脈沖還沒發完我繼續驅動第二個DRVA指令,跟著又驅動第三個DRVA指令
(注:DRVA指令發完脈沖標志M8029我的不用)這樣子可以嗎,還是一定要第一個指令發完脈沖,再驅動第二個,第二個發完,再驅動第三個。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-24 11:32
DRVA指令可以出現多次,三個指令對應不同的脈沖輸出口的話沒有問題,對應同一個脈沖輸出口的話也沒什么意義。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(楊冬冬) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 熱心助人!
  • 成功的路上需要幫助