樓主  發表于: 2017-10-22 14:56

現在在研究上傳程序時這個編程口是怎么工作的。。。。。。

暫時猜想是,編程口可以同時兼容422和232協議。用于通信時是422協議。上傳程序是232。

正在印證中,有大神可以指教一下嗎?

想不懂的是,如果同時兼容這兩種協議的話,232的電平跟422的電平不一樣,接口不會燒嗎?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-22 20:03
        不知道這樣說對不對
        232,422,485只是一種物理接口
        而協議卻有多種,三菱編程口協議,Modbus TCP,ASCII ,RTU等等。上面的物理接口都可以轉換,比如通過研華ADAM-4520可以轉232轉換成422,485