我用一臺Q00UCPU的PLC與一臺FX3U進行通信。用的是CCLIK。模塊是QJ61BT11N與32CCL。我的起始I/O號設置為0000 。網絡模式設置為V1模式。連接總數為1  
遠程輸入刷新軟元件RX M0      遠程輸入刷新軟元件 RY M128                站信息是  遠程設備戰 占用16點。
當我打開PLC是 Q系的的CPU  ERR不停的閃爍。  我查錯誤代碼為3105。也看了用戶手冊,小弟我還是解決不了。往大神幫幫忙。(不知遠程設備站是否需要設置)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 19:29
1,我記得FX2N-32CCL 這個是“智能設備站”
2,FX2N-32CCL上要撥碼
本帖最近評分記錄: