我在GOT設計用了一個寄存器R1000,設定Real可以輸入小數點2位。實際輸入小數點也是1.06,但是在PLC監控這個寄存器時,發現是整數106,批量軟原件監控看二進制也都是106。我寫入的是1.06,為啥?實際用起來是106還是1.06?
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-23
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-26 08:15
這種情況就是你設置的時候數據類型沒有選擇實數并且顯示類型選擇了實數,并勾選了自動調整小數位數造成的