sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

18829070813
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 107 點
下載積分: 608 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-08-11
最后登錄: 2024-09-26
查看18829070813的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-12 15:28
圖片:
圖片:
兩張圖是領導給的,用的是西門子1200,要用到PID,除此之外再無其他信息。現在想知道對此該如何著手去做?怎么做?
關于選型,畫圖上的問題是當務之急。
各位電氣大佬如果有何見解,請各位暢所欲言!
都是我老師
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-12 16:18
壓力控制器控制污水泵轉速,污水管路的流量傳感器或者PH計等控制藥劑泵轉速(來控制藥劑的配武),一般在污水處理設備中,藥劑泵用計量泵比較多,因為完全用程序控制還是有點吃力的,因為污水有的濃有的稀,且PH值也不是衡定的!也就是說添加的藥劑的比值不是衡定的,這樣只要在計量泵控制器上設定間歇值就可以了!因為每家公司的污水成份不一樣,處理的方式也不一樣,也不好給出太詳細的方案!比如:印刷行業的污水,它的工藝是先酸析----壓濾機粗濾------加堿回調-------混凝沉淀-------生化處理------超濾----RO反滲透----濃水MVR蒸餾,剩下的固廢在環保局官網申請轉運!
樓主留言:
用PID來控制平衡呢?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-13 12:19
引用
引用第2樓wul2.4g于2017-10-12 16:18發表的  :
壓力控制器控制污水泵轉速,污水管路的流量傳感器或者PH計等控制藥劑泵轉速(來控制藥劑的配武),一般在污水處理設備中,藥劑泵用計量泵比較多,因為完全用程序控制還是有點吃力的,因為污水有的濃有的稀,且PH值也不是衡定的!也就是說添加的藥劑的比值不是衡定的,這樣只要在計量泵控制器上設定間歇值就可以了!因為每家公司的污水成份不一樣,處理的方式也不一樣,也不好給出太詳細的方案!比如:印刷行業的污水,它的工藝是先酸析----壓濾機粗濾------加堿回調-------混凝沉淀-------生化處理------超濾----RO反滲透----濃水MVR蒸餾,剩下的固廢在環保局官網申請轉運!

加藥泵是PID控制的,是控制加藥泵的電源,但加藥泵上的間歇設定做細調,記住,泵都不能選得功率過大,不然PID參數自整定還沒開始,水滿了!!
樓主留言:
真誠感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(1348209154) 熱心助人!