1、電壓信號輸入只能接V+和V-,V+和I+不能短接。
2、如果干擾嚴重,要考慮接地。
3、BFM23是偏移值,BFM24是增益。偏移值=0是正確的,增益值不能等于零,它表示轉換的數字量=1000時,對應的模擬量輸入電壓應為5000mV,所以增益值應等于=5000。系統默認就是5000,除非是人為改動過。
4、要改動增益值,得先把BFM21的B1、B0位=0、1(允許調整)。然后再使BFM22的B1位=1(調整通道1的增益)。調整后,模塊要斷電再通電。
5、BFM20=1是復位操作,需要4AD斷電后再重新通電,才能有效。
6、上述手段都不行,可能是模塊硬件損壞。你用的可能是二手貨。