樓主  發表于: 2008-07-02 14:48
      請問FX2N系列plc不用輔助模塊能否控制步進馬達,最多能控制幾個步進馬達?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(tianqiji) 鼓勵一下!
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4243 分
    在線時間: 9537(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-07-02 17:16
    不使用擴充模組,樓主您一根軸都控制不了!

    FX2N系列本體不帶有高速輸出點,因此您無法使用脈沖來控制步進電機。

    您用步進電機應該使用FX1N,FX1S,這兩個系列本體帶有2個高速輸出,而FX3U本體帶有3個高速輸出。

    如果您使用FX2N,那么您需要使用FX2N-1PG,FX2N-10PG等定位模組。

    以上!