sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

翟叔天天宅
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 1016 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-08-08
最后登錄: 2024-11-04
查看翟叔天天宅的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-27 10:15
我在將機械手與電腦通訊測試的時候,采用Ethernet通訊,測試程序如下:
  1   Open"COM2:" As #1
  2   Wait M_Open(1)=1
  3   Print #1,"TEST"
  4   input#1,C1$
 5   End
設置中將機械手作為客戶端,  通訊助手選用的SocketTool,設置為服務器,  通訊連接的時候是連接成功了。
但只要發送一次數據,通訊就自動斷開了,程序卡在步號2處,不在打開COM口了。此時停止程序,重新運行下就可以發送一次。。。
請問各位大神,是不是電腦本身哪邊設置的不對啊?

(PS:同樣的設置,我同事的電腦就可以連續發的;我自己將機械手做服務器時也可以連續,換成客戶端就不行了,發送一次就斷開)
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-28 11:15
客戶機主動訪問和接收數據,服務器則被動接收命令。機械手作為客戶機,如何接收執行命令?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-30 10:43
1、以三菱PLC為例,發送數據時,某個特殊軟元件置1,發送完數據后,該軟元件自動清零。接收到數據后,某個特殊軟元件置1,需要手動清零,才能下一次接收數據。
2、機械手是否具有上述功能?如果有,是否在接收完數據后,把某個特殊軟元件手動清零?