樓主  發表于: 2017-09-22 17:08
FX2N-1PG控制伺服馬達,走絕對位置控制,比如我設定走10000個脈沖目標位置,但是走到一半就要按停止讓馬達停止,然后再按啟動讓馬達走完剩余的脈沖,這樣的控制要求能不能做到?好像看手冊#3號參數說有這個功能,但是我實際應用時,一定要驅動#25的第二位馬達才會立即停下來,但是再驅動#25的第8個位馬達卻不繼續走了,想請教下各位前輩,這種控制要求要怎么做才能完成呢?
rqhan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 169 點
下載積分: 569 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2024-12-18
查看rqhan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-24 21:56
相對位置也可以實現你說的功能,好好研究下手冊。
用BFM#25的b8啟動,b1停止,然后再用b8啟動就可以了