樓主  發表于: 2017-09-22 16:29
有臺機器,交流用電器只有PLC、開關電源、震動盤。

機器正常運作,但是用電筆側的話燈亮,數顯電筆顯示110V,人體接觸因人而異,有人有觸電感,有人沒明顯感覺。

拆掉開關電源的L線,機器就不帶電了,一接上去,機器就帶電。

明緯的開關電源。

開關電源正常工作。

機器的地線沒有接入工廠線路中。當拉一條地線接機臺外殼,連接到工廠的鐵窗戶,機器就測不出110V了。

請問一下,開關電源是不是有問題?還是開關電源都有110V的漏電?

這個110V是不是真的電?還是虛的?

請問是不是要換開關電源?
我是菜鳥。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1546 個
工控威望: 1769 點
下載積分: 6268 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-07
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-23 08:06
你只要記住,凡是用開關電源的地方都要接地,什么開關電源,變頻器,伺服等等。別問我為什么,你要想了解清楚,你自己去看看開關電源的電路圖你就知道了。